Hallo liebe Kollegen.
Bräuchte da mal Input von anderen Fachkräften.
Chef baut eine neue Halle, bzw. größere Firma. Nun geht es zur Ermittlung des benötigten Leistungsbedarfs der Stromversorgung.
Es handelt sich dabei um einen Metallverarbeitenden Betrieb mit Laserschneidemaschinen, Schweißerei, Dreh und Fräsmaschinen usw…
Meine ersten Gedanken waren Maschinen in verschiedene Kategorien einzuteilen.
Zum Beispiel unsere Laserschneidemaschine evtl. 70% ED, bis hin zur Bohrmaschine die 1 x die Woche aus dem Schrank geholt wird um ein M4 Gewinde zu schneiden, die in meinen Augen völlig vernachlässigbar ist.
Diese Gedanken dienen natürlich Verschwendung durch eine Überdimensionierung (z.B. alle Geräte zusammenzählen als würden alle ständig in Betrieb sein) zu vermeiden.
Andererseits wächst so ein Betrieb evtl. und Reserven sind durch später zusätzlich erworbene Strombezieher schnell am Limit.
Was sind eure Gedanken, Erfahrungen dazu? Wie packe ich das am professionellsten an?
Vielen Dank im Voraus.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 13:30
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Energiebedarfsermittlung Produktionsstätte
Nützliche Infos, Berechnungsprogramme, Excel Listen und kleine Tools, die einem die Arbeit für die Planung und Berechnung erleichtern
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Frischling
- Beiträge: 18
- Registriert: So 1. Okt 2017, 13:36
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 59590
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Energiebedarfsermittlung Produktionsstätte
Beitragvon Siggi S » So 9. Mai 2021, 11:58
,Ermittlung Anschlusswerte
Lichtanlagen (Dauerlast)
Licht+Kraftsteckdosen (Teillast)
Maschinenanschlüsse (Dauerlast) und/oder Teillast
Platzreserven in Hauptverteilern für spätere Erweiterungen
Kabelwege ausreichend nach Grössse/Länge/Menge der Leitungen montieren
Maschinenanschlüsse(Leitungslänge,erforderliche Leistung+UV=3% beachten
prinzipiell eine 10% Reserve bei Leitungslängen/Querschnitten sowie Verteilungen einrechnen
Niemals bei Berechnungen im Grenzbereich von z.B.Leitungslängen,Kabelquerschnitten etc im Grenzbereich rechnen
Lichtanlagen (Dauerlast)
Licht+Kraftsteckdosen (Teillast)
Maschinenanschlüsse (Dauerlast) und/oder Teillast
Platzreserven in Hauptverteilern für spätere Erweiterungen
Kabelwege ausreichend nach Grössse/Länge/Menge der Leitungen montieren
Maschinenanschlüsse(Leitungslänge,erforderliche Leistung+UV=3% beachten
prinzipiell eine 10% Reserve bei Leitungslängen/Querschnitten sowie Verteilungen einrechnen
Niemals bei Berechnungen im Grenzbereich von z.B.Leitungslängen,Kabelquerschnitten etc im Grenzbereich rechnen
-
- Laie
- Beiträge: 45
- Registriert: Do 12. Mai 2011, 15:00
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Energiebedarfsermittlung Produktionsstätte
Beitragvon Pedro » Mo 10. Mai 2021, 09:24
Hallo Sigi.
Zunächst vielen Dank für deine Antwort.
Habe es mir ausgedruckt und werde es zu meinen eigenen Überlegungen immer wieder betrachten um es damit abzugleichen.
LG Pedro
Zunächst vielen Dank für deine Antwort.
Habe es mir ausgedruckt und werde es zu meinen eigenen Überlegungen immer wieder betrachten um es damit abzugleichen.
LG Pedro
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
Anzeige -ID10-