Re: Kabelverlegung
Hallo, die Darstellung der Verlegung von Kabeln (z.B. NYY) und Leitungen (z.B. NYM) auf „nicht gelochter Kabelrinne“, „gelochter Kabelrinne“ und „Kabelkonsolen“ (oftmals auch „Gitterrinnen“ genannt) sind in DIN VDE 0298-4 in Tabelle 9, unter den Kontrollziffern 30 bis 32, skizziert. Die Verlegung de...
- Mo 8. Mai 2023, 17:03
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Elektroinstallationsrohr Schellenabstand
- Antworten: 1
- Zugriffe: 5905
Re: Elektroinstallationsrohr Schellenabstand
Hallo,
auf dem Datenblatt der Fa. OBO-Bettermann wird der Befestigungsabstand der Quick-Schellen (M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63) jeweils mit 50 bis 60 cm, max. angegeben.
Gruß
Lurchi
auf dem Datenblatt der Fa. OBO-Bettermann wird der Befestigungsabstand der Quick-Schellen (M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63) jeweils mit 50 bis 60 cm, max. angegeben.
Gruß
Lurchi
- Mo 8. Mai 2023, 10:44
- Forum: Normen und Vorschriften
- Thema: Weisungen von EFK
- Antworten: 0
- Zugriffe: 4411
Weisungen von EFK
Hallo, ich bin neu hier im Forum und brauche Euere Hilfe: Bislang war ich immer der Meinung, dass Elektrofachkräfte keine fachbezogenen Anweisungen von fachfremden Vorgesetzten (also von Nicht-Elektrofachkräften) erhalten dürfen. So auch in diesem Artikel ersichtlich: https://www.safetyxperts.de/arb...