Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja einer von Euch bei der folgenden Aufgabe helfen:
Ein Transformator hat folgende Angaben:
630 kVA
10000 V / 400 V
uk= 4 %
a) Wie groß ist der Nennstrom?
b) Wie groß ist überschlägig der Kurzschlussstrom eines dreipoligen Kurzschlusses unmittelbar hinter dem Transformator? ("Starres Netz" vorausgesetzt)?
c) Überschlagen Sie die Höhe des möglichen Stoßkurzschlussstroms
d) Der Kurzschluss wird durch eine HH-Sicherung in 2 s abgeschaltet. Ist jedes angeschlossene Kabel mit PVC-Isolierung (k= 115) noch geschützt? Es ist ein Kabel mit S= 300 mm² (Einleiterkabel) angeschlossen.
- Elektromeisterforum Elektromeister Vorbereitung Hausaufgaben
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 13:46
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Transformator - Nennstrom und Kurzschlussstrom Berechnung
Rechenaufgaben, VDE Recherchen, "Hausaufgaben"
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit sinnlosen Titeln wie "Hilfe", "dringed" usw., sowie eingestellte Hausaufgaben ohne Lösungsansätze, werden von uns nicht gelöst, sondern ohne Kommentar vor der Veröffentlichung gelöscht.
Bitte schreibt den Beitrag mit eurem Lösungsansatz zu eurer Hausaufgabe und stellt konkrete Fragen. Nur so können wir gemeinsam zur Lösung gelangen
Beiträge mit sinnlosen Titeln wie "Hilfe", "dringed" usw., sowie eingestellte Hausaufgaben ohne Lösungsansätze, werden von uns nicht gelöst, sondern ohne Kommentar vor der Veröffentlichung gelöscht.
Bitte schreibt den Beitrag mit eurem Lösungsansatz zu eurer Hausaufgabe und stellt konkrete Fragen. Nur so können wir gemeinsam zur Lösung gelangen
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
Anzeige -ID10-