wir sind grade fleißig am Lernen und uns stellt sich eine Grundsatzfrage zum Thema Überspannungsschutz.
Die Aufgabe gibt Zusammengefasst folgendes her: (TN-S Netz)
HA -> Z (200A Vorsicherung, sprich 95mm² CU)
Z -> HV (80A Vorsicherung, sprich 16mm² CU)
Wir müssen nun die Querschnitte wiefolg bestimmen:
-PE des HA's zur HPAS
-Verbindung des SPD Typ 1 zur HPAS (in dieser Aufgabe in der HV, also Nachzählerbereich)
-PE von Wasser, Gas etc zur HPAS
-HPAS zum Fundamenterder
Laut beiliegenden Datenblatt müssen die Leitungen zur HPAS im Bereich HA -> Z den maximal Querschnitt von 25mm² CU besitzen.
Gas, Wasser etc. haben wir mit 6mm² angegeben, da diese nicht zur Energieversorgung gehören.
Die Verbindung des SPD Typ1 zur HPAS habe ich nun mit 10mm² laut unseres Beiblattes ausgewählt. Jedoch haben wir ein pdf. gefunden, wo es heißt:
Alle Querschnitte des HPAS sind an den höchsten Querschnitt anzugleichen, insofern diese mit der Energieversorgung in Verbindung stehen.
Ergo nun alles (ausser Gas, Wasser) auf 25mm² CU?
Tendentiell kann man ja immer höher gehen aber wir wollen es natürlich richtig machen.
Wäre lieb für eine fixe Antwort und Danke im Voraus